Страница 3 из 4

Re: контурное заземление в лабораторном помещении

Добавлено: Пт апр 13, 2012 5:47 pm
Д-м-и-т-р-и-й
Yuri_K писал(а):Просто мистер Ким забыл сказать мистеру Киму, куда подключить этот толстый провод с оголёнными участками, похожий на заземление :-)
Это и называется корейская система заземления.
Да нет, между ними (этими шинами заземления) тогда было бы напряжение. А его нет. И звонится в КЗ. Правда явно, какая-то помеха между ними бегает (звук какой-то дребезжащий). Вопчем загадка. Я подозреваю, что где-то есть трансформатор, но я нигде его не вижу.

Re: контурное заземление в лабораторном помещении

Добавлено: Пт апр 13, 2012 5:47 pm
scientist
Yuri_K писал(а):Почему должен? Кому должен?
По определению из вашей любимой википедии фаза просто обязана не быть нулём! :)-(:
Фаза в электротехнике в разговорном значении — провод, подключённый к незаземлённым контактам генератора
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0

Re: контурное заземление в лабораторном помещении

Добавлено: Пт апр 13, 2012 5:51 pm
Д-м-и-т-р-и-й
Д-м-и-т-р-и-й писал(а):Правда явно, какая-то помеха между ними бегает (звук какой-то дребезжащий).
Ну да, померил поточнее - 75 mV между ними, мелочи. Так что не забыли соединить. :-)

Re: контурное заземление в лабораторном помещении

Добавлено: Пт апр 13, 2012 5:59 pm
Yuri_K
scientist писал(а):
Фаза в электротехнике в разговорном значении — провод, подключённый к незаземлённым контактам генератора
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
Вы ещё и читаете невнимательно. Впрочем русскоязычную вики по большей части такие же пишут :-)

Re: контурное заземление в лабораторном помещении

Добавлено: Пт апр 13, 2012 6:55 pm
scientist
Yuri_K писал(а): в разговорном
А какое еще может существовать определение в такой глубокой науке как электротехника? Есть более точное определение электротехнической фазы?
Вы ещё и читаете невнимательно. Впрочем русскоязычную вики по большей части такие же пишут
А почему "другие же" не редактируют, а только цитируют? :ni_zia:

Re: контурное заземление в лабораторном помещении

Добавлено: Пт апр 13, 2012 7:07 pm
Baba Lera
Д-м-и-т-р-и-й писал(а):
Д-м-и-т-р-и-й писал(а):Правда явно, какая-то помеха между ними бегает (звук какой-то дребезжащий).
Ну да, померил поточнее - 75 mV между ними, мелочи. Так что не забыли соединить. :-)
Ухом измеряли? Если рука дрожала с похмелья от вчерашнего хвешика, то на открытый провод мультметра и не такое можно поймать.

Re: контурное заземление в лабораторном помещении

Добавлено: Пт апр 13, 2012 9:06 pm
Д-м-и-т-р-и-й
Baba Lera писал(а):Ухом измеряли? Если рука дрожала с похмелья от вчерашнего хвешика, то на открытый провод мультметра и не такое можно поймать.
Вот же вызвали демонов на свою голову. Бабы Леры, Джоны Сильверы всякие. Что-то не бывало такого в практике, чтобы открытая цепь звонилась бы как КЗ в режиме прозвонки мультиметра (хоть после хвешика, хоть до) :de_vil:

Re: контурное заземление в лабораторном помещении

Добавлено: Пт апр 13, 2012 9:36 pm
Baba Lera
Д-м-и-т-р-и-й писал(а): Вот же вызвали демонов на свою голову. Бабы Леры, Джоны Сильверы всякие. Что-то не бывало такого в практике, чтобы открытая цепь звонилась бы как КЗ в режиме прозвонки мультиметра (хоть после хвешика, хоть до) :de_vil:
Разговор как раз про 75 mV звука был, а не про открытые цепи - внимательнее и тщательнее надо товарищ свеже побритый мужчина 40 лет.

Re: контурное заземление в лабораторном помещении

Добавлено: Пт апр 13, 2012 9:41 pm
nti
Д-м-и-т-р-и-й писал(а):
Д-м-и-т-р-и-й писал(а):Правда явно, какая-то помеха между ними бегает (звук какой-то дребезжащий).
Ну да, померил поточнее - 75 mV между ними, мелочи. Так что не забыли соединить. :-)
Ну а все таки, так 110 между фазой и землей в розетке или 220? на щитке 220 в розетке 110, PE розетки соединен с шиной, между шиной и заземлением в щитке 75мВ - че-то не сходится.

Re: контурное заземление в лабораторном помещении

Добавлено: Пт апр 13, 2012 9:49 pm
Д-м-и-т-р-и-й
Baba Lera писал(а):
Д-м-и-т-р-и-й писал(а): Вот же вызвали демонов на свою голову. Бабы Леры, Джоны Сильверы всякие. Что-то не бывало такого в практике, чтобы открытая цепь звонилась бы как КЗ в режиме прозвонки мультиметра (хоть после хвешика, хоть до) :de_vil:
Разговор как раз про 75 mV звука был, а не про открытые цепи - внимательнее и тщательнее надо товарищ свеже побритый мужчина 40 лет.
Если сами с собой разговариваете, то пожалуйста, я мешать не буду. Какого звука? Я про напряжение говорил. Померял сначала мультиметром в режиме прозвонки (мультиметр выдает звуковой сигнал), то есть земли соединены, но звук показалось, дребезжит немного. Переключил мультиметр в режим измерения напряжения - измерил 75мВ в диапазоне 200 мВ. Что означает, что земли соединены где-то, но в точках где я измеряю, набегает небольшое напряжение.

Re: контурное заземление в лабораторном помещении

Добавлено: Пт апр 13, 2012 9:51 pm
Д-м-и-т-р-и-й
nti писал(а):
Д-м-и-т-р-и-й писал(а):
Д-м-и-т-р-и-й писал(а):Правда явно, какая-то помеха между ними бегает (звук какой-то дребезжащий).
Ну да, померил поточнее - 75 mV между ними, мелочи. Так что не забыли соединить. :-)
Ну а все таки, так 110 между фазой и землей в розетке или 220? на щитке 220 в розетке 110, PE розетки соединен с шиной, между шиной и заземлением в щитке 75мВ - че-то не сходится.
Скорее всего есть еще трансформатор с соединенным звездой обмотками. В розетки подается уже от него. В розетке потенциалы выводов 110 В, относительно заземления, а в щитке - на фазах - 220 В - по схеме как в вашей ссылке (звезда с одной заземленной фазой). Кстати, если мерить относительно фаз щитка, то в проводах от розетки набегает до 300В. Так что точно транс стоит, осталость только его найти :-):

Re: контурное заземление в лабораторном помещении

Добавлено: Пт апр 13, 2012 9:58 pm
Baba Lera
Д-м-и-т-р-и-й писал(а): Если сами с собой разговариваете, то пожалуйста, я мешать не буду. Какого звука? Я про напряжение говорил. Померял сначала мультиметром в режиме прозвонки (мультиметр выдает звуковой сигнал), то есть земли соединены, но звук показалось, дребезжит немного. Переключил мультиметр в режим измерения напряжения - измерил 75мВ в диапазоне 200 мВ. Что означает, что земли соединены где-то, но в точках где я измеряю, набегает небольшое напряжение.
Да..... тяжело однако из Вас Д-м-и-т-р-и-й мысль выходит, аж через три поста стало ясно что у кого и где дребезжит.
Пятница.....13-е.......

Re: контурное заземление в лабораторном помещении

Добавлено: Пт апр 13, 2012 10:05 pm
Д-м-и-т-р-и-й
Baba Lera писал(а):
Д-м-и-т-р-и-й писал(а): Если сами с собой разговариваете, то пожалуйста, я мешать не буду. Какого звука? Я про напряжение говорил. Померял сначала мультиметром в режиме прозвонки (мультиметр выдает звуковой сигнал), то есть земли соединены, но звук показалось, дребезжит немного. Переключил мультиметр в режим измерения напряжения - измерил 75мВ в диапазоне 200 мВ. Что означает, что земли соединены где-то, но в точках где я измеряю, набегает небольшое напряжение.
Да..... тяжело однако из Вас Д-м-и-т-р-и-й мысль выходит, аж через три поста стало ясно что у кого и где дребезжит.
Пятница.....13-е.......
Да не получилось нас удивить схемой входного фильтра, ну ничего, бывает. Продолжайте попытки.

Re: контурное заземление в лабораторном помещении

Добавлено: Пт апр 13, 2012 10:28 pm
Baba Lera
Д-м-и-т-р-и-й писал(а): Да не получилось нас удивить схемой входного фильтра, ну ничего, бывает. Продолжайте попытки.
Да и Вы как-то вяло про 110 127 и 220 изложили. Продолжайте искать звездатый трансформатор - ищущий да обрящет!

Re: контурное заземление в лабораторном помещении

Добавлено: Пт апр 13, 2012 11:03 pm
Д-м-и-т-р-и-й
Baba Lera писал(а):
Д-м-и-т-р-и-й писал(а): Да не получилось нас удивить схемой входного фильтра, ну ничего, бывает. Продолжайте попытки.
Да и Вы как-то вяло про 110 127 и 220 изложили.
Про 127 и 110 нормально изложил. Если не понимаете разницу, почему если между проводами розетки имеется 220В, а между ними же и заземлнием 127 В - то это одна ситуация, а если 110, то другая, то велком обратно в ВУЗ.
Baba Lera писал(а):Продолжайте искать звездатый трансформатор - ищущий да обрящет!
Продолжу, продолжу, не переживайте. Звездой кстати, по зрелому размышлению, они врядли могут соединены, поскольку нейтраль в этом случае будет иметь нулевой потенциал относительно земли. Однако этого нет. Значит тоже треугольник. Получается всё это дело болтается в воздухе, только на Y-конденсаторах. У них получается нет защитного заземления что-ли? А автоматы зачем тогда стоят?